为什么对含有少量水分的变压器油进行火花放电试验时,在不同的温度时分别有不同的耐压数值?
发布时间:2022-10-08 00:36:16
浏览次数:1992
造成这种现象的原因是变压器油中,水分在不同温度下的状态不同,因而形成“小桥”的难易程度不同。在0°C以下水分结成冰,油粘稠,“搭桥” 效应减弱,耐压值较高。略高于0°C时,油中水呈悬浮胶状,导电“小桥”最易形成,耐压值最低。
温度升高,水分从悬浮胶状变为溶解状,较分散,不易形成导电“小桥”, 耐压值增高。在60~80°C时,达到最大值。当温度高于80°C后,水分形成气泡,气泡的电气强度较油低,易放电并形成更多气泡搭成气泡桥,耐压值又下降了。