为什么电力变压器做短路试验时,多数从高压侧加电压?而做空载试验时,又多数从低压侧加电压?
发布时间:2022-10-23 22:44:51
浏览次数:2572
短路试验是测量额定电流下的短路损耗和阻抗电压。试验时,低压侧短路,高压侧加电压,试验电流为高压额定电流,试验电流较小,容易满足要求,而测量的是从高压侧表示的阻抗电压,数值大,比较准确。故短路试验般都从高压侧加电压。
空载试验是测量额定电压下的空载损耗和空载电流。试验时,高压开路,低压加压,试验电压是低压额定电压,试验电压容易满足,而测量的是低压侧表示的空载电流,数值大,比较精确,故空载试验一般都从低压测加压。
联系我们
服务与支持:027-87455964
24小时服务热线:158-2728-5700