如何测量金属氧化物避雷器的工频参考电压?
发布时间:2022-10-30 23:26:14
浏览次数:2697
工频参考电压是无间隙金属氧化物避雷器的一个 重要参数,它表明阀片的伏安特性曲华饱和点的位置。运行一定时期后,工频参考电压的变化能直接反映避雷器的老化、变质程度。
所谓工频参考电压是指将制造厂规定的工频参考电流(以阻抗电流分量的峰值表示,通常约为1~20mA),施加于金属氧化物避雷器,在避雷器两端测得的峰值电压,即为工频参考电压。
由于在带电运行条件下受相邻相间电容耦合的影响,金属氧化物避雷器的阻抗性电流分量不易测准,当发现阻性电流有可疑现象时,应测量工频参考电压,它能进一步判断该避雷器是否适于继续使用。
判断的标准是与初始值和历次测量值比较,当有明显降低时就应对避雷器加强监视,110kV及以上的避雷器,参考电压降低超过10%时,应查明原因,若确定是老化造成的,宜退出运行。