为什么在预防性试验中,对并联电容器不进行极间耐压试验?
发布时间:2022-10-17 03:34:56
浏览次数:2168
耐压试验是电机、变压器、开关、电缆等电力设备进行预防性试验的重要项目之一。但对并联电容器来讲,却是例外。由于电容器极间的绝缘裕度特别小,进行耐压试验可能会造成绝缘的损坏和隐患。
我国国家标准和IEC规定电容器的出厂耐压试验标准为:交流2. 15倍额定电压;直流4.3倍额定电压,加压时间为10s。而投入运行后,除交接时可以进行极对外壳的交流耐压试验外,不宜再进行极间绝缘的定期耐压试验。