进行6~10kV分段母线(一段带电)交流耐压试验时应注意些什么? 通常应注意以下几点:
发布时间:2022-10-17 03:52:18
浏览次数:2162
进行6~10kV分段母线(一段带电)交流耐压试验时通常注意以下几点:
(1)用刀闸断开与加压母线相连的所有分路,其中包括架空线和电缆线路、避雷器、电压互感器、站用变压器等。
(2)当加压段与带电段之间的分段刀闸绝缘距离不足时,应加装绝缘隔板(即极间障)或采用选相加压的方法,以防止加压段与带电段之间发生火花放电。
(3)试验变压器容量是否足够,并应在高压侧测量电压,以克服容升效应。