在《规程》中规定吸收比和极化指数不进行温度换算,为什么?

发布时间:2022-09-12 21:16:44 浏览次数:2179

1条回答
回答1
2022-09-12 21:21:05

  由于吸收比与温度有关,对于十分良好的绝缘,温度升高,吸收比增大;对于油或纸绝缘不良时,温度升高,吸收比减小。若知道不同温度下的吸收比,则就可以对变压器绕组的绝缘状况进行初步分析。


  对于极化指数而言,绝缘良好时,温度升高,其值变化不大,例如某台167MVA、500kV的单相电力变压器,其吸收比随温度升高而增大,在不同温度时的极化指数分别为2.5 (17.5°C)、2.65 (30.5°C)、2.97 (40°C)和2.54 (50°C);另一台360MVA、220kV的电力变压器,其吸收比随温度升高而增大,而在不同温度下的极化指数分别为3.18(14°C)、3.11 (31°C)、3.28 (38°C)和2.19 (47.5°C)。它们的变化都不显著,也无规律鉴可循。


  鉴于上述,在《规程)中规定,吸收比和极化指数不进行温度换算。