为什么对自容式充油电缆的主绝缘在投运后一般 不做直流耐压试验?
发布时间:2022-09-20 01:34:39
浏览次数:1937
(1)用其他试验进行监视。在运行中,外力可能对自容式充油电缆线路有破坏作用,这可以通过测量外护套的绝缘电阻和对油压进行监视;绝缘老化则可通过油性能变化进行监视。因此,无必要再进行直流耐压试验。
(2)电压高,试验困难。自容式充油电缆的电压等级高,因此试验电压也高,而且在终端头周围还有许多其他电气设备,一般难以进行电压很高的耐压试验。
基于上述,对自容式充油电缆的主绝缘在投运后,除特殊情况外,一般不 做直流耐压试验。
联系我们
服务与支持:027-87455964
24小时服务热线:158-2728-5700