测量10kV及以上电力电缆泄漏电流时,经常发现泄漏电流随电压升高而快速增长,这是否就能判断电力电缆有问题?在试验方法上应注意哪些问题?
发布时间:2022-09-20 01:42:34
浏览次数:2129
测量10kV及以上电力电缆泄漏电流与直流耐压同时进行。试验电压分4~5级升至3~6倍额定电压值。因电压较高,随电压升高,引线及电缆端头可能发生电晕放电。
在直流试验电压超过30kV以后,对于良好绝缘的电力电缆的泄漏电流也会明显增加,所以出现泄漏电流随试验电压上升而快速增长的现象,并不一定说明电力电缆有缺陷。
此时必须采用极间障、绝缘层或覆盖,并加粗引线,增大引线对地距离等措施,以减小电晕放电产生的杂散泄漏电流,然后再根据测量结果判断电力电缆的真实绝缘水平。