background

为什么《规程》规定50Hz交流耐压试验的试验电压持续时间为1min,而在产品出厂试验中又允许将该时间缩短为1s?

发布时间:2022-10-08 00:00:00 浏览次数:2206

1条回答
回答1
2022-10-08 00:04:25

  电力设备耐压试验要规定耐压时间,这是因为绝缘材料的击穿电压大小与加压时间有关,时间越长,交变电压使绝缘材料由于介质损耗而产生的热量增加,击穿电压降低。


  《规程》规定试验电压持续时间为1min,这样既可能将设备存在的绝缘弱点暴露出来,也不会因时间过长而引起不应有的绝缘损伤或击穿。但产品出厂检查中,为提高试验速度,允许将持续时间缩短至1s,但必须把试验电压提高25%。