background

在工频耐压试验中可能产生的过电压有哪些?如何防止

发布时间:2022-10-07 23:47:51 浏览次数:2029

1条回答
回答1
2022-10-07 23:54:10

  对这个问题可以从稳态过程及过渡过程两个方面来分析。


  从稳态方面来看,一般被试品均为电容性负荷,负荷的电容性电流流经变压器和调压器的漏抗,在漏抗上造成的压降,使得被试品上的试验电压高于电源电压,即所谓容升现象。克服这种现象的方法是在高压侧直接测量电压。


  如果变压器和调压器的漏抗较大,甚至有可能与被试品的容抗形成工频基波串联谐振,被试品出现很高的过电压,对被试品造成严重的威胁。为防止这种过电压可增大回路阻尼或改变回路的参数,


  从过渡过程方面来看, 下列情况会产生过电压:


  (1))对初级绕组突然加压,而不是由零电压逐渐升高。


  (2)尚有较高电压时突然将电源切断,而不是均匀退降到零再切断电压。


  由变压器绕组的过渡过程可知,以上两种情况均会在被试品上造成过电压,这是不允许的。对于(1),通过控制电路来闭锁,防止非零电压突然加压。对于(2),应严格执行正确操作方法来避免。


  (3)被试品突然击穿。这是经常遇到的,而且是不可避免的。如试验变压器出线端直接与被试品相接,则当被试品突然击穿时,试验变压器出线端电位立即强迫为零,这就等于在试验变压器出线端突然作用一个波前极陡的冲击电压波,其峰值与被试品击穿瞬时试验电压的瞬时值相等,而极性则相反。


  这将在试验变压器绕组纵绝缘上产生危险的过电压。防止的办法是在试验变压器出线端与被试品之间串接一适当阻值的保护电阻, 这样,极性相反的冲击电压就作用在保护电阻与变压器入口电容的串联回路上,短时间内,绝大部分电压降落在保护电阻上。

bb9232059499c330da2f92d6dbb2af3b_4966.jpg


联系我们
服务与支持:027-87455964
24小时服务热线:158-2728-5700
产品中心
推荐
  • 文章
  • 问答