为什么《规程》规定电力预防性试验应在空气相对湿度80%以下进行

发布时间:2022-08-28 16:04:37 浏览次数:2410

1条回答
回答1
2022-08-28 16:15:14

  实测表明,在空气相对湿度较大时进行由力设各而防性试验,所测出的数据与实际值相差甚多。例如,当空气相对湿度大于75%时,测得避雷器的绝缘电阻由2000MΩ以上降为180MΩ以下;10kV电缆的泄露电流由20uA以下上升为150uA以上,且三相值不规律、不对称;35kV多油断路器的介质损耗因数由3%上升为8%,从而使测量结果无法参考。


  造成测量值差别甚大的主要原因:一是水膜的影响;二是电场畸变的影响。当空气相对湿度较大时,绝缘物表面将出现凝露或附着一层水膜,导致表面绝缘电阻大为降低,表面泄漏电流大为增加。另外,凝露和水膜还可能导致导体和绝缘物表面电场发生畸变,电场分布更不均勾,从而产生电晕现象,直接影响测量结果。为准确测量,通常在空气相对湿度为65%以下进行。