为什么做避雷器泄漏(电导)电流试验时要准确测量直流高压,而做电力电缆、少油断路器泄漏电流试验时却不要求十分准确测量直流高压?
发布时间:2022-09-20 01:47:35
浏览次数:1961
阀型避雷器(FZ型)的并联电阻是非线性电阻。当加在其上的直流高压有很小变化时,其泄漏(电导)电流变化很大(一般电压变化3%,电流变化12%)。
如不准确测量直流电压,往往会引起很大测量误差。其试验标准又规定了严格的泄漏(电导)电流范围,且非线性系数又是按不同电压下电导电流计算的,所以必须准确测量直流高电压和泄漏(电导)电流。
当电压少许变化时,少油断路器、电力电缆的直流泄漏电流,基本按线性关系变化或不变,所以可以在低压电压表换算出高压直流电压下试验,而不十分准确测量高压直流电压也能满足试验要求。