电力电缆做直流耐压试验时,为什么要在冷状态下进行?
发布时间:2022-09-20 01:46:33
浏览次数:2095
因为温度对泄漏电流的影响极大,温度上升,则泄漏电流增加。如果在热状态下进行试验,往往泄漏电流的数值很大,并随着加压时间增长而加大,甚至可能导致热击穿。
另外,在热状态时,高电场主要移向到靠近外皮的绝缘层上,使整个绝缘上电压分布不均匀。所以,为了保证试验结果准确和不损伤完好的电缆,试验最好在冷状态下进行并记录土壤温度,以便对照。