在500kV变电所测变压器泄漏电流时, 如何消除感应电压的影响?
发布时间:2022-09-25 23:32:55
浏览次数:1930
在50kV变电所测变压器泄漏电流时,由于部分停电,会有感应电压的影响,有时感应电压很高,给测量带来困难。
现场试验表明,当在导线上对地并联一个0. 1μF的电容时,导线上的感应电压便从19. 6kV下降至250V。可见在变压器上对地并联一个0.1μF左右的电容器后,便可消除感应电压的影响,顺利地进行直流泄漏电流试验了。