background

在〈规程〉中为什么要突出测量发电机泄漏电流的重要性?

发布时间:2022-09-25 23:33:43 浏览次数:1771

1条回答
回答1
2022-09-25 23:36:50

  《规程)规定,在发电机的预防性试验中要测量其定子绕组的泄漏电流并进行直流耐压试验。这是因为通过测量泄漏电流能有效地检出发电机主绝缘受潮和局部缺陷,特别是能检出绕组端部的绝缘缺陷。对直流试验电压作用下的击穿部位进行检查,均可发现诸如裂纹,磁性异物钻孔、磨损、受潮等缺陷或制造工艺不良现象。


  例如,某发电机前次试验A、B、C三相泄商电流分别为2μA、2μA、6μA.后又发展为2μA、2μA、15μA,C相与前次比较有明显变化。经解体检查发现:泄漏电流著变化的C相线棒上有一铁屑扎进绝缘中。


  为了突出测量泄露电流对判断绝缘性能的重要性, 《规程》对原来提法进行了修改。


  测量时的试验电压,在小修时或大修后将原来的(2.0~2.5)Un,改为2.0Un,这是因为华北的一些电厂反映2.5Un值偏高,而且小修时目前采用2.5Un试验电压要求后也未出现问题。故《规程》规定在小修时和大修后采用2.0Un试验电压


联系我们
服务与支持:027-87455964
24小时服务热线:158-2728-5700
产品中心
推荐
  • 文章
  • 问答