为什么《规程》规定,电力电缆线路的预防性试验耐压时间为5min?
发布时间:2022-09-20 01:45:34
浏览次数:2131
绝缘电力电缆的耐压试验普遍采用是直流耐压,其优点之一就是击穿电压 与电压作用时间的关系不大。
大量实验证明:当电压作用时间由几秒钟增加到几小时时,击穿电压只减小8%~15%,而一般缺陷都能在加全压后约1~2min内发现。所以,若5min内泄漏电流稳定不变,不发生击穿,一般说明电缆良好。