影响发电机泄漏电流测试准确性的因素有哪些?
发布时间:2022-09-25 23:36:52
浏览次数:1891
影响发电机泄漏电流测试准确性的主要因素有:
(1) 测试接线的影响。测试时,微安表应接在高电位处,并对出线套管表面加以屏蔽,以消除表面泄漏电流和杂散泄漏电流的影响
(2)应在停机后清除污秽前的热状态下进行测试。因为绕组温度在30~ 80°C的范围内,其泄漏电流的变化较为明显。如有可能,在发电机冷却过程中,在几种不同温度下进行测试,其结果对分析是非常有益的。
在交接时,或发电机处于备用状态时,可在冷状态下进行测试。由于温度对泄漏电流值影响较大,所以应在相近的温度下进行测试。对不同温度下的测试结果进行比较时,应进行温度换算。
(3)交流与直流耐压顺序的影响。经验表明,在同一温度下,交流耐压前后的直流泄漏电流测试结果是有差别的,在绝缘受潮情况下,差别更加明显,但这种差别没有规律,有的变大,有的变小,每相变化情况也不一致。 目前,一般先做直流耐压试验,再做交流耐压试验。在必要情况下,也可以在交流耐压前后各进行一次直流耐压,以利于分析。
(4)发电机绕组引出线端子板的影响。经验表明,发电机绕组引出线端子板对测试结果也往往会产生影响,尤其在环境较潮湿时更严重。因此,可以采取烘干、拆除等措施,以排除影响。
(5)中断试验的影响。应尽量避免在试验过程中中断试验,因为如果在短期内重新升压试验,即使经过了放电,也会使泄漏电流有所变化。