对110kV及以上的电压互感器,在预防性试验中测得的介质损耗因数tanδ增大时,如何分析可能是受潮引起的?

发布时间:2022-09-25 23:39:23 浏览次数:2010

1条回答
回答1
2022-09-26 01:27:38

  分析的方法主要有:


  (1)检查测量接线是否正确,QS型电桥的准确性以及是否存在外电场的干扰。


  (2)排除电压互感器接线板和小套管的脏污和外绝緣表面的脏污的影响。


  (3)油的气相色谱分析中氢的含量是否升高很多。


  (4) 绝缘电阻是否下降。


  在排除上述因测量方法和外界的影响因素后,确知油中氢含量增高,且测得的绝缘电阻下降,则可判断这种变化由于受潮引起的,否则应进一步进行其他测试查明原因。