为什么测量110V及以上高压电容型套管的介质损耗因数时,套管的放置位置不同,往往测量结果有较大的差别?
发布时间:2022-09-26 01:27:53
浏览次数:2009
测量高压电容型套管的介质损耗因数时,由于其电容小,当放置不同时,因高压电极和测量电极对周围未完全接地的构架、物体、墙壁和地面的杂散阻抗的影响,会对套管的实测结果有很大影响。
不同的放置位置,这些影响又各不相同,所以往往出现分散性很大的测量结果。因此,测量高压电容型套管的介质损耗因数时,要求垂直放置在妥善接地的套管架上进行。而不应该把套管水平放置或用绝缘索吊起来在任意角度进行测量。