background

为什么测量110V及以上高压电容型套管的介质损耗因数时,套管的放置位置不同,往往测量结果有较大的差别?

发布时间:2022-09-26 01:27:53 浏览次数:1694

1条回答
回答1
2022-09-26 01:30:42

  测量高压电容型套管的介质损耗因数时,由于其电容小,当放置不同时,因高压电极和测量电极对周围未完全接地的构架、物体、墙壁和地面的杂散阻抗的影响,会对套管的实测结果有很大影响。


  不同的放置位置,这些影响又各不相同,所以往往出现分散性很大的测量结果。因此,测量高压电容型套管的介质损耗因数时,要求垂直放置在妥善接地的套管架上进行。而不应该把套管水平放置或用绝缘索吊起来在任意角度进行测量。

ddbf07ae520f311b28fb9aaae7901aea_4533.jpg


联系我们
服务与支持:027-87455964
24小时服务热线:158-2728-5700
产品中心
推荐
  • 文章
  • 问答