为什么《规程》规定,电力电缆线路的预防性试验耐压时间为5min?
  绝缘电力电缆的耐压试验普遍采用是直流耐压,其优点之一就是击穿电压 与电压作用时间的关系不大。
华意电力
|
优秀文章创作者
1人回答
2146次浏览
发表于2022年09月20日
为什么统包绝缘的电力电缆做直流耐压试验时,易发生芯线对铅包的绝缘击穿,而很少发生芯线间的绝缘击穿?
  对统包电力电缆做直流耐压试验时,系一芯对其他两芯及铅包间加电压,由于绝缘击穿一般发生在铅包损坏,绝缘受潮后,且芯间绝缘厚度较芯线对铅包绝缘厚度为厚,�
华意电力
|
优秀文章创作者
1人回答
2198次浏览
发表于2022年09月20日
测量10kV及以上电力电缆泄漏电流时,经常发现泄漏电流随电压升高而快速增长,这是否就能判断电力电缆有问题?在试验方法上应注意哪些问题?
  测量10kV及以上电力电缆泄漏电流与直流耐压同时进行。试验电压分4~5级升至3~6倍额定电压值。因电压较高,随电压升高,引线及电缆端头可能发生电晕放电。
华意电力
|
优秀文章创作者
1人回答
2146次浏览
发表于2022年09月20日
测量电力电缆的直流泄漏电流时,为什么在测量中微安表指针有时会有周期性摆动?
  如果没有电缆终端头脏污及试验电源不稳定等因素的影响,在测量中直流微安表出现周期性摆动。可能是被试的电缆的绝缘中有局部的孔隙性缺陷。
华意电力
|
优秀文章创作者
1人回答
1939次浏览
发表于2022年09月20日
为什么绝缘电力电缆做直流耐压及泄漏电流试验时,《规程〉规定电缆芯导体接负极性电压?
  在绝缘预防性试验中使用的直流电压,是由极性、平均值和脉动因数来表示。为了防止外绝缘的闪络和易于发现绝缘受潮等缺陷,《规程》规定采用负极性直流电压。
华意电力
|
优秀文章创作者
1人回答
2047次浏览
发表于2022年09月20日
为什么对自容式充油电缆的主绝缘在投运后一般 不做直流耐压试验?
  (1)用其他试验进行监视。在运行中,外力可能对自容式充油电缆线路有破坏作用,这可以通过测量外护套的绝缘电阻和对油压进行监视;绝缘老化则可通过油性能变化进行�