background
在〈规程〉中为什么要突出测量发电机泄漏电流的重要性?
《规程)规定,在发电机的预防性试验中要测量其定子绕组的泄漏电流并进行直流耐压试验。
华意电力
|
优秀文章创作者
1人回答
1964次浏览
发表于2022年09月25日
在500kV变电所测变压器泄漏电流时, 如何消除感应电压的影响?
  在50kV变电所测变压器泄漏电流时,由于部分停电,会有感应电压的影响,有时感应电压很高,给测量带来困难。
华意电力
|
优秀文章创作者
1人回答
1929次浏览
发表于2022年09月25日
两组由4XFZ- 30组成的FZ- 110J型阀式避雷器试验都合格,但电导电流不同,选用哪-一组较好?
  应选用电导电流大的一组。   因为4XFZ- 30组成的FZ- 110J阀式避雷器在运行时应力求分布在每节上的电压均匀,而分布在每节上的电压决定于避雷器本身流过的电导电流
华意电力
|
优秀文章创作者
1人回答
1941次浏览
发表于2022年09月20日
FZ型和FS型阀式避雷器在做预防性试验时,为什么前者不做工频放电试验而要做电导电流试验,后者却要做工频放电试验?
  因为两种阀式避雷器的结构不同。FZ型避雷器的间隙组有并联分路电阻,当工频电压作用于分路电阻时,随着电压增加,其电导电流急增,而分路电阻的热容量甚小,故要
华意电力
|
优秀文章创作者
1人回答
1912次浏览
发表于2022年09月20日
为什么做避雷器泄漏(电导)电流试验时要准确测量直流高压,而做电力电缆、少油断路器泄漏电流试验时却不要求十分准确测量直流高压?
  阀型避雷器(FZ型)的并联电阻是非线性电阻。当加在其上的直流高压有很小变化时,其泄漏(电导)电流变化很大(一般电压变化3%,电流变化12%)。
华意电力
|
优秀文章创作者
1人回答
1960次浏览
发表于2022年09月20日
电力电缆做直流耐压试验时,为什么要在冷状态下进行?
  因为温度对泄漏电流的影响极大,温度上升,则泄漏电流增加。如果在热状态下进行试验,往往泄漏电流的数值很大,并随着加压时间增长而加大,甚至可能导致热击穿
华意电力
|
优秀文章创作者
1人回答
2094次浏览
发表于2022年09月20日
产品中心
推荐
  • 文章
  • 问答