耐压试验时对升压速度有无规定?为什么?
发布时间:2022-09-26 01:36:27
浏览次数:1863
除对瓷绝缘、开关类的试品不作规定外,其余试品做耐压试验时应从低电压开始,均匀地比较快地升压,但必须保证能在仪表上准确读数。
当升至试验电压75%以后,则以每秒2%的速率上升至100%试验电压,将此电压保持规定时间,然后迅速降压到1/3试验电压或更低。才能切断电源。直流耐压试验后还应用放电棒对滤波电容和试品放电。绝不允许实然。压或在较高电压时突然切断电源,以免在变压器和被试品上造成破坏性的智态过电压,